Stromkabel im Wasser



A

Anonymous

Guest
Hallo,

GregorK schrieb:
Kann schon sein, aber wenn man an der Sicherheit spart, spart man am falschen Ende.
Aha. Der von Gira ist also sicherer als der von Busch-Jäger, weil er teurer ist :roll:.

Das glaube ich nicht :). Welchen der beiden hast Du denn installiert?

Viele Grüße
Robert
 

GregorK

Mitglied
Robert Miehle schrieb:
Hallo,

GregorK schrieb:
Kann schon sein, aber wenn man an der Sicherheit spart, spart man am falschen Ende.
Aha. Der von Gira ist also sicherer als der von Busch-Jäger, weil er teurer ist :roll:.

Das glaube ich nicht :).

So war die Aussage jetzt nicht gemeint.. ;)

GregorK schrieb:
Welchen der beiden hast Du denn installiert?

Keinen von beiden.

Gruß Gregor

EDIT: Der von Busch-Jaeger kostet in dem Shop allerdings in etwa das gleiche. Ich hab zumindest keinen "billigeren" gefunden.
 
A

Anonymous

Guest
Hallo,

gut, dann wäre das ja geklärt :wink:.

Ich habe schlicht und ergreifend den Busch-Jäger genannt, weil ich den habe:

Schukomat.jpg


Viele Grüße
Robert
 
Es gibt aber auch Adapter zum Einstecken in die Steckdose. Meiner ist von Doepke. Ist etwas flexibler.

@Robert,
viel Spass in Hangzhou. Urlaub?


Grüße
Andreas
 

Anhänge

  • fischutzschalterklein.jpg
    fischutzschalterklein.jpg
    104,1 KB · Aufrufe: 138
@ akowitz6480
Irgendwann ist trotz IP-Klasse mal etwas defekt.
Irgendwann vergisst man mal ein Kabel auszustecken.
Irgendwann kommt beides zusammen.

Nee, nee! Da gehe ich lieber auf Nummer sicher.

Das ist natürlich richtig, Ausnahmefälle gibt es überall und der FI kann genau so gut nicht abschalten . Ich habe nur einen Verteiler den ich abziehe und der Fall ist erledigt.
Die Verantwortung trägt doch jeder dann allein, denn allgemein ist ja bekannt, dass Wasser und Strom im Zusammenhang gefährlich sein können.

@ Robert:

Das mit den Personenschutzsteckern war ein Beispiel und ich geb zu, das Abschaltverhalten nich 100%ig bedacht zu haben. Sorry!

Prinzipiell ging es um Sicherheit. Die ist zwar damit gegeben, aber Vor- und Nachteile gibt es (wie immer) überall. Es kann immer was kaputt gehen oder fehlerhaft sein (FI, o.ä.)
 


A

Anonymous

Guest
Hallo,

akowitz6480 schrieb:
Es gibt aber auch Adapter zum Einstecken in die Steckdose.
Die haben aber alle einen gewichtigen Nachteil, jedenfalls die, die sich vorschriftsgemäß verhalten. Den hab ich schon beschrieben: solche sogenannten Personenschutzstecker müssen nach einer Netzunterbrechung ausgeschaltet bleiben, um den unkontrollierten Wiederanlauf sich bewegender Maschinen auszuschließen. Für das Aquarium kann das fatale Folgen haben, wenn man mal nicht da ist, und der Strom ausfällt.

viel Spass in Hangzhou. Urlaub?
Nein, Schule. Obwohl, ist auch Urlaub, jedenfalls ein bisschen.

Viele Grüße
Robert
 
@Robert,
danke für den Tipp. Man lernt halt nie aus. Werde ich mal testen. Wenn das Ding sich bei Stromausfall wirklich so verhält, ist es praktisch wertlos. OT: Habe mir gerade einen Timer für meine Beregnungsanlage gekauft. Original Terra-Zubehör. Leider ohne Gangreserve. Bei Stromausfall, kein Einschalten mehr...

@Andreas,
habe ich für ca. 30€ beim Auktionshaus meines Vertrauens ersteigert. Der Hersteller heißt Doepke und ist, soweit ich weiss, im Ostfriesischen beheimatet. Da gibt es sicher auch ein Händlerverzeichnis.


Grüße
Andreas
 
A

Anonymous

Guest
Hallo,

akowitz6480 schrieb:
Werde ich mal testen.
Bitte berichte über das Ergebnis, das interessier mich sehr.

Denn eigentlich bin ich auch auf der Suche nach einem Personenschutz-Zwischenstecker, der nach einer Netzunterbrechung eingeschaltet bleibt, Vorschrift hin oder her :?.

Viele Grüße
Robert
 
A

Anonymous

Guest
Hallo,

also, lt. Produktseite schaltet der Doepke OFI bei Stromunterbrechungen nicht ab: http://www.doepke.de/produkte/ofi/

Allerdings - das Gerät wurde vor drei Jahren aus dem Programm genommen. Doepke teilt mir auf meine Anfrage hin mit:

Doepke schrieb:
Sehr geehrter Herr Miehle,


den von Ihnen genannten FI-Schutzschalter OFI gibt es leider nicht mehr.

Die heutigen Geräte als Zwischenstecker arbeiten alle nur noch mit Spannung,
das heißt: wenn die Spannungszufuhr unterbrochen, wird schalten diese Geräte
ab.

Naja, das müssen die Geräte nach aktueller Vorschriftenlage auch.

War wohl nix...

Viele Grüße
Robert
 
Moinsen!
Eine wirklich sehr interessante Diskussion zum Thema FI! Schön dass wir hier viele Leute haben, die sich mit den technischen Regeln der VDE auseinander setzen!
Robert hat recht mit der Regel, dass ein FI nur für die sogennanten feuchten Bereiche (Bad, Aussen z b) vorgeschrieben sind. Allerdings ist die Vorschrift von Bundesland zu Bundesland teilweise verschieden.
Ich möchte mich mit zwei Lösungsvorschlägen beteiligen:

A,FI vorhanden: wenn Ihr einen FI in der Verteilung(Sicherungskasten) habt, dann ist es für einen Elektriker eine Kleinigkeit alle Stromkreise auf den FI zu klemmen. Es sei denn es ist ein Einpoliger. So wäre das ganze Haus gesichert!

B,FI nicht vorhanden:Warum einen Schukomaten nur für die Fischlis? Hey, wenn ihr in der Küche durch ein fehlerhaftes Gerät umkippt - Wer füttert dann die abgesicherten Fische? Es ist zwar nicht billig einen FI nach zurüsten, aber er DIENT DER SICHERHEIT!Er schützt euch vor gefährlichen Kriechströmen udn vor Kabelbränden, Brandursache NR1!

Ansonsten sind die meisten Geräte Schutzklasse 2, also ohne Metallgehäuse und somit ohne PE(grün-gelb). Also würde ein Steckdosen-FI nur bis zur Steckerleiste Sicherheit bringen und im Fehlerfall wird die Sicherung auslösen.
 

GregorK

Mitglied
Hi,

Kristof schrieb:
Eine wirklich sehr interessante Diskussion zum Thema FI! Schön dass wir hier viele Leute haben, die sich mit den technischen Regeln der VDE auseinander setzen!
Robert hat recht mit der Regel, dass ein FI nur für die sogennanten feuchten Bereiche (Bad, Aussen z b) vorgeschrieben sind. Allerdings ist die Vorschrift von Bundesland zu Bundesland teilweise verschieden.

Die VDE Vorschriften sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Du meinst sicherlich die TAB.

Kristof schrieb:
Ansonsten sind die meisten Geräte Schutzklasse 2, also ohne Metallgehäuse und somit ohne PE(grün-gelb). Also würde ein Steckdosen-FI nur bis zur Steckerleiste Sicherheit bringen und im Fehlerfall wird die Sicherung auslösen.

Wenn im Fehlerfall dein Aquarium unter Spannung steht, möchte ich die Sicherung sehen, die rechtzeitig abschaltet, wenn du ins Wasser langst.

Gruß Gregor
 

GregorK

Mitglied
Hi,

Kristof schrieb:
HI Gregor!
Japp, ich mein die TAB.

Dachte ich mir schon, allerdings ist die TAB nicht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, sondern von Netzbetreiber zu Netzbetreiber.

Kristof schrieb:
Ich gehe bei dem Fehlerfall davon aus, dass es zu einem Kurzschluss kommt

Dann geh mal davon aus, das es nicht zu einem Kurzschluss kommt. Dann hilft dir die Sicherung nicht mehr viel. Da hilft dann nämlich nur noch ein Fehlerstromschutzschalter.


Gruß Gregor
 
A

Anonymous

Guest
Hallo,

GregorK schrieb:
Da hilft dann nämlich nur noch ein Fehlerstromschutzschalter.
Und der hilft auch bei Geräten der Schutzklasse II (schutzisolierte Geräte, also ohne Schukostecker), weil er auf die Differenz zwischen hin- und zurückfließendem Strom reagiert. Ist ein Unterschied, dann fließt meist Strom über den armen Anwender ab, und der Fehlerstromschutzschalter schaltet ab.

Viele Grüße
Robert
 
Naja, wir wollen ja nicht paranoid werden.

Schaut euch die Aquarien bei O.b.i & Co. an, die werfen die Heizer direkt rein und keiner macht da was aus, obwohl die Stäbe ja früher oder spärer undicht werden, gerade dann, wenn die am Boden rumliegen.

Ich habe als Anfänger auch den Stecker gezogen, inzwischen macht ich den Fehler nicht mehr. :)
Die neue Wohnunh ist mit FI-Schaltern ausgestatten, da ist auch das Stromausfallproblem nicht zu vermeiden.

Die Wahrscheinlichkeit einen Sromschlag zu bekommen ist gering. Wer davon Angst hat, sollte auch nicht aus die Straßen gehen, denn man könnte ja überfahren werden. Kurzum: Paranoja ist ungesunger als ein möglicher Stromschlag. Das sage ichals jemand, der (außerhalb der Aquariom-Bereichs) mehrfach mit der Netzspannung in Kontakt treten dürfte. Es tut weh, es ist sehr unangenehm, aber leben tue ich immer noch.

Anstatt sich Angst einzujagen sollte man doch leiber Heizer und Leuchten auf deren Dichtigkeit hin und wieder mal überprüfen und auf schlauden und ander passive Sicherheitsdetails achten.

Roman

P.S. was soll denn dier Mist mir den Sternchen bei Obi und Co. etc.? sowas wildes habe ich bis jetzt in keinem Forum gesehen. und warum werden dann manche Marken nicht verschleiert? (Schon wieder Paranoja-Anzeichen, sogar bei dem Betreiber ;) )
 
A

Anonymous

Guest
Hallo,

romank888 schrieb:
Ich habe als Anfänger auch den Stecker gezogen, inzwischen macht ich den Fehler nicht mehr. :)
Ja. Routine macht unvorsichtig.

Wer davon Angst hat, sollte auch nicht aus die Straßen gehen, denn man könnte ja überfahren werden.
Es gibt Risiken, die man mit wenig Aufwand vermeiden kann, und welche, die zum unvermeidlichen Lebensrisiko gehören.

Kurzum: Paranoja ist ungesunger als ein möglicher Stromschlag.
Ja, getreu dem Motto: wer früher stirbt ist länger tot. Warum soll man vermeidbare Risiken denn nicht vermeiden?

Das sage ichals jemand, der (außerhalb der Aquariom-Bereichs) mehrfach mit der Netzspannung in Kontakt treten dürfte.
Ja. Ich kenne des Todesfallstatistiken der VBG. Leute wie Du führen diese an. "Mir passiert schon nix"...

Es tut weh, es ist sehr unangenehm, aber leben tue ich immer noch.
Was ist schwarz, und hängt an der Decke?

Viele Grüße
Robert
P.S. Antwort: Der "ich lebe immer noch"-Roman :D
 


Oben